비상배터리 시스템 1 페이지

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

비상배터리 시스템

비상(소방)배터리 시스템



특징

● 소방법(다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제2조)의 규정상 다중이용업소는 반드시 자동문에 비상(소방)배터리 시스템이 설치되어야 합니다. 화재가 발생했을 때 다수의 피해가 발생할 것으로 예상되는 장소의 자동문에 비상(소방)배터리 시스템을 설치함으로 최소한의 안전을 확보 할 수 있도록 돕는 장치입니다.

● 비상(소방)배터리 시스템은 전원이 비상(소방)배터리를 통하여 컨트롤러로 공급이 됩니다. 상시 전원이 공급되기 때문에 평상시에는 충전상태가 유지되고 있으며, 화재 발생 시 자동문의 전원이 차단 된 후 최대 3초 이내로 비상(소방)배터리에 전원이 공급되어 자동문을 개방 할 수 있도록 해줍니다. 전원이 끊긴 후에도 15~30분 가량 전원을 안정적으로 공급해 주기 때문에 신속하게 탈출 할 수 있도록 해줍니다. 또한 전원이 차단 됐을 때 자동문의 완전 개폐 및 외부 입력 차단기능이 내장되어 있습니다.


다중이용업소의 소방시설

● 근거
다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제2조
● 내용
불특정 다수인이 이용하는 영업 중 화재 등 재난 발생 시 생명, 신체, 재산상의 피해가 발생 할 우려가 높은 영업에 대하여 대통령령으로 해당 영업장에 대해 안전시설 등을 설치하도록 하는 제도



다중이용업소

휴게음식점, 제과점, 일반음식점, 단란주점, 유흥주점, 영화상영관, 비디오물감상실, 비디오물소극장, 학원, 목욕장, 게임제공업, 인터넷컴퓨터게임시설제공업, 복합유통게임제공업, 복합영상물제공업, PC방, 독서실, 찜질방, 노래연습장, 산후조리업, 고시원, 전화방, 화상대화방, 수면방, 콜라텍, 실내권총사격장, 스크린골프연습장, 안마시술소



비상배터리 주요 사양

● 입력전원 : DC 30V, AC 24V
● 출력전원 : DC 21.6V, ±50%
● 전류 : 0.6A, Max
● 충전 입력전압 : DC 28V
● 완충시간 : 8시간
● 사용시간 : 15분 ~ 30분
● 전원차단시 반응시간 : 3초 이내


비상(소방)배터리 결선도

회사명 : (주)건일자동문 | 사업자등록번호 : 206-86-26844 | 대표자 : 노효석
대표번호 : 031-556-6441 | 팩스 : 031-556-6444 | 이메일 : info@kunill.co.kr
사업장 소재지 : 경기도 구리시 한다리길 33 (교문동 1,2층)
Copyright © All rights reserved.